Бытовой сплит
- MAX 23rus
- Новообращенный
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 18 мар 2010, 08:51
- Модель: UNIMOG
- Откуда: Краснодар
Re: Бытовой сплит
техничка та по лесу ездила? Ну вот, снова теплится надежда на лучшее.
Тише едешь - дольше будешь...
Re: Бытовой сплит
MAX 23rus писал(а):техничка та по лесу ездила? Ну вот, снова теплится надежда на лучшее.
Наш Renault Midlum, это хлабуда метров 15и длинной, так что не то что по лесу, не на всякой дороге развернёшся. Но кондей и холодильник ( к стати ) в ней имелись, и доблестно переживали все тяготы дальнобойной, правда, асфальтовой жизни!
- kem
- Новообращенный
- Сообщения: 354
- Зарегистрирован: 16 сен 2009, 19:40
- Модель: ГАЗ-66-01
- Откуда: Москва
Re: Бытовой сплит
основная проблема установки бытовых кондиционеров в кунг и кабину -это их питание. У компрессоров очень большие пусковые токи.Для примера мой бытовой холодильник в кунге номинальной мощностью 200 ватт с трудом пускается 1200 ваттным инвертором.
У меня на кухне 15м2 висит оконный самсунг за 4000, в июле этого года при уличных 35 держал 20 внутри при 500 ваттной мощности, для кунга-заглаза.Только вот инвертор для него нужен будет киловатта на три и стоить 25000-30000 р.
У меня на кухне 15м2 висит оконный самсунг за 4000, в июле этого года при уличных 35 держал 20 внутри при 500 ваттной мощности, для кунга-заглаза.Только вот инвертор для него нужен будет киловатта на три и стоить 25000-30000 р.
- MAX 23rus
- Новообращенный
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 18 мар 2010, 08:51
- Модель: UNIMOG
- Откуда: Краснодар
Re: Бытовой сплит
Питание не вопрос. Я планирую установить автономку на 3квт.
Тише едешь - дольше будешь...
-
- Новообращенный
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 18 дек 2008, 22:02
- Модель: ГАЗ-53
- Откуда: Киров
Re: Бытовой сплит
Установка оконного кондиционера в кабину газели
в в в ://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=11497
в в в ://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=11497
- kem
- Новообращенный
- Сообщения: 354
- Зарегистрирован: 16 сен 2009, 19:40
- Модель: ГАЗ-66-01
- Откуда: Москва
Re: Бытовой сплит
Питание не вопрос. Я планирую установить автономку на 3квт.
Кайф будет подпорчен тарахтящим и воняющим бензогеной за стенкой
- Kairat
- АКЫН
- Сообщения: 3317
- Зарегистрирован: 13 ноя 2005, 05:21
- Модель: ГАЗ-66-01
- Откуда: Казахстан, Актау
Re: Бытовой сплит
Все бытовые решения не подходят и по следующему параметру: трубки стали тоньше чем раньше и их обламывает, микротрещины, которые появляются от тряски автомобильной и через них уходит реагент. Так сказали мои знакомые кондиционерщики. Сплит стоял у моего товарища в их лаборатории камазе, тоже постоянно вылетал, как сейчас я не расспрашивал.
За рубежом есть много автомобильных компрессоров холодильных б\у, скорее всего что-то надо мастрячить на их основе. Относительно б/у компрессоров - можно и на разборках поискать.
За рубежом есть много автомобильных компрессоров холодильных б\у, скорее всего что-то надо мастрячить на их основе. Относительно б/у компрессоров - можно и на разборках поискать.
"Эпоху можно считать законченной, когда истощились её основополагающие иллюзии" Артур Миллер
"История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." В. Ключевский
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
"История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." В. Ключевский
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
- MAX 23rus
- Новообращенный
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 18 мар 2010, 08:51
- Модель: UNIMOG
- Откуда: Краснодар
Re: Бытовой сплит
kem писал(а):Питание не вопрос. Я планирую установить автономку на 3квт.
Кайф будет подпорчен тарахтящим и воняющим бензогеной за стенкой
Это только на ходу по трассе. На стоянках его можно будет снимать с машины и относить метров за 50.
Тише едешь - дольше будешь...
- Kairat
- АКЫН
- Сообщения: 3317
- Зарегистрирован: 13 ноя 2005, 05:21
- Модель: ГАЗ-66-01
- Откуда: Казахстан, Актау
Re: Бытовой сплит
MAX 23rus писал(а):Питание не вопрос. Я планирую установить автономку на 3квт.
У меня было такое дело с генератором на ходу: внутрь побоялся ставить, так как не мог решить вопрос вентиляции, плюс короб внутренний вибрировал и гул стоял. Я генератор на крышу поставил через покрышку от легковой, так вот не смотря на это все равно был низкочастотный гул, который был только в одном месте внутри кунга. Гул был очень противный, долго там стоять было невозможно.
Еще генератор на ходу отключался, стоял он высоко и колбасило его там на ухабах и видимо датчик по маслу его отключал.
"Эпоху можно считать законченной, когда истощились её основополагающие иллюзии" Артур Миллер
"История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." В. Ключевский
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
"История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." В. Ключевский
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
- MAX 23rus
- Новообращенный
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 18 мар 2010, 08:51
- Модель: UNIMOG
- Откуда: Краснодар
Re: Бытовой сплит
У нас на крышу ничего ставить нельзя. Деревьями сразу все оторвет, да и хочу чтоб его можно было свободно снимать. Думаю будет висеть либо под кунгом, либо над лебедкой.
Тише едешь - дольше будешь...
-
- Новообращенный
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 18 дек 2008, 22:02
- Модель: ГАЗ-53
- Откуда: Киров
Re: Бытовой сплит
MAX 23rus писал(а):У нас на крышу ничего ставить нельзя. Деревьями сразу все оторвет, да и хочу чтоб его можно было свободно снимать. Думаю будет висеть либо под кунгом, либо над лебедкой.
Тогда надо не сплит а "оконный" кондиционер в окно кунга поставить. Стоит совсем недорого, опрессовывать его не надо, можно снять в любой момент (на зиму например).
- MAX 23rus
- Новообращенный
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 18 мар 2010, 08:51
- Модель: UNIMOG
- Откуда: Краснодар
Re: Бытовой сплит
я имел в виду чтоб эл.станция снималась. А разве есть такие маленькие кондеи оконные чтоб в кунговское окно вставал без вырубки проема. Было бы то, что надо.
Тише едешь - дольше будешь...
- Kairat
- АКЫН
- Сообщения: 3317
- Зарегистрирован: 13 ноя 2005, 05:21
- Модель: ГАЗ-66-01
- Откуда: Казахстан, Актау
Re: Бытовой сплит
есть, у меня стоял
"Эпоху можно считать законченной, когда истощились её основополагающие иллюзии" Артур Миллер
"История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." В. Ключевский
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
"История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." В. Ключевский
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
- MAX 23rus
- Новообращенный
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 18 мар 2010, 08:51
- Модель: UNIMOG
- Откуда: Краснодар
Re: Бытовой сплит
Kairat писал(а):есть, у меня стоял
А что за модель? Он у тебя постоянно стоял, не снимался?
Тише едешь - дольше будешь...
- Kairat
- АКЫН
- Сообщения: 3317
- Зарегистрирован: 13 ноя 2005, 05:21
- Модель: ГАЗ-66-01
- Откуда: Казахстан, Актау
Re: Бытовой сплит
модель не помню, снял его и отдал друзьям в обмен на сплит с моей доплатой, сплит не для машины. Обмерь окошко и в магазине выбирай, входит чисто, как будто специально для того окошка.
"Эпоху можно считать законченной, когда истощились её основополагающие иллюзии" Артур Миллер
"История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." В. Ключевский
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
"История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." В. Ключевский
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
-
- Новообращенный
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 18 дек 2008, 22:02
- Модель: ГАЗ-53
- Откуда: Киров
Re: Бытовой сплит
например такой
в в в://www.gelekt.ru/product_info.php?cPath=120&products_id=5229
Габариты наружного блока оконного кондиционера (ШxВxГ) 47x31x37 см
- потребляемая мощность 600 Вт
- для питания достаточно будет инвертора на 1,5 квт.? (инвертор не шумит и не пахнет)
- рекомендуемая площадь 15 м2 (с объемом кунга должен без проблем справиться)
- можно использовать неограниченно в движении
в в в://www.gelekt.ru/product_info.php?cPath=120&products_id=5229
Габариты наружного блока оконного кондиционера (ШxВxГ) 47x31x37 см
- потребляемая мощность 600 Вт
- для питания достаточно будет инвертора на 1,5 квт.? (инвертор не шумит и не пахнет)
- рекомендуемая площадь 15 м2 (с объемом кунга должен без проблем справиться)
- можно использовать неограниченно в движении
Re: Бытовой сплит
посмотри внимательно 1600 ватт . 600 это в режиме вентилятора
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
- Kairat
- АКЫН
- Сообщения: 3317
- Зарегистрирован: 13 ноя 2005, 05:21
- Модель: ГАЗ-66-01
- Откуда: Казахстан, Актау
Re: Бытовой сплит
у меня стоял генератор на 2.4 кв., при включении кондера он взрыкивал
"Эпоху можно считать законченной, когда истощились её основополагающие иллюзии" Артур Миллер
"История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." В. Ключевский
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
"История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." В. Ключевский
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
-
- Новообращенный
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 18 дек 2008, 22:02
- Модель: ГАЗ-53
- Откуда: Киров
Re: Бытовой сплит
rencom писал(а):посмотри внимательно 1600 ватт . 600 это в режиме вентилятора
1600ватт это холодопроизводительность. а потребляет 600 ватт. т.е. холодильники потребляют меньше эл-ва чем производят холода (тепла).
на этом принципе обогревают дома (в поисковике "тепловой насос")
да и выше я давал ссылку, где поставили в газель такой кондиционер.
- OSS
- Новообращенный
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 16 янв 2010, 11:36
- Модель: STAR
- Откуда: Москва (СВАО)
- Контактная информация:
Re: Бытовой сплит
AndrewKirov1 писал(а): - для питания достаточно будет инвертора на 1,5 квт.? (инвертор не шумит и не пахнет)
Все зависит от того, какой инвертер ставить. Насколько я помню для кондеев идет примерный коэффициент 3, т.е. если кондей 600вт, то для запуска должно потребоваться 1800в. Полуторакиловатный (если это номинал, а не максимальная нагрузка) по идее должен запустить, т.к. всегда есть запас на кратковременную пусковую перегрузку. Но тут есть одно но... Если инвертер выдает ток мало похожий на синусоиду, то не факт что запустится . В идеале инвертер должен выдавать чистый синус или на крайняк сглаженную трапецию.
Так что при покупке инвертера или брать с солидным запасом или пробовать потребители при покупке или договариваться о быстром возврате...
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...