Программа для расчёта сечения проводов
- OSS
- Новообращенный
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 16 янв 2010, 11:36
- Модель: STAR
- Откуда: Москва (СВАО)
- Контактная информация:
Программа для расчёта сечения проводов
Может кому пригодится...
Наткнулся на небольшую программку cable V1.1, которая позволяет произвести расчет необходимого сечения провода с учетом не только мах. мощности или силы тока, но и падения напряжения в зависимости от напряжения (12-380v), кол-ва фаз, типа тока, жильности или материала кабеля, а также его длины. Если с расчетом по максимальному току все более-менее понятно и расчет прост, то с зависимостью падения напряжения от длины кабеля и вышепречисленных параметров все сложнее, но программка это рассчитывает.
Расчеты потерь напряжения могут быть важны при расположении АКБ на большем расстоянии от генератора (возможен недозаряд) или отдаленном расположении инвертора от АКБ (более раннее срабатывание защиты по разряду) лебедок (недобор мощности) и др. подключениях мощных устройств (рации, усилители, мощная акустика и т.д.).
Скачать можно тут: http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable Весит программка 228кб и находится в свободном доступе. Думаю было бы полезно разместить ее у нас в разделе файлы.
Работа с программой:
1. Выбрать переключателем известный параметр "мощность" или "ток"
2. Установить род тока
3. Выбрать переключателем "провод" или "кабель"
3. Выбрать переключателем материал проводника "медь" или "алюминий"
4. Если надо учесть падение напряжение на длине проводника, то ввести длину и коэф. потери напряжения
5. Выбрать метод прокладки провода/кабеля
6. Ввести в затемненное голубым текстовое поле значения тока/мощности.
7. Расчитать.
Наткнулся на небольшую программку cable V1.1, которая позволяет произвести расчет необходимого сечения провода с учетом не только мах. мощности или силы тока, но и падения напряжения в зависимости от напряжения (12-380v), кол-ва фаз, типа тока, жильности или материала кабеля, а также его длины. Если с расчетом по максимальному току все более-менее понятно и расчет прост, то с зависимостью падения напряжения от длины кабеля и вышепречисленных параметров все сложнее, но программка это рассчитывает.
Расчеты потерь напряжения могут быть важны при расположении АКБ на большем расстоянии от генератора (возможен недозаряд) или отдаленном расположении инвертора от АКБ (более раннее срабатывание защиты по разряду) лебедок (недобор мощности) и др. подключениях мощных устройств (рации, усилители, мощная акустика и т.д.).
Скачать можно тут: http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable Весит программка 228кб и находится в свободном доступе. Думаю было бы полезно разместить ее у нас в разделе файлы.
Работа с программой:
1. Выбрать переключателем известный параметр "мощность" или "ток"
2. Установить род тока
3. Выбрать переключателем "провод" или "кабель"
3. Выбрать переключателем материал проводника "медь" или "алюминий"
4. Если надо учесть падение напряжение на длине проводника, то ввести длину и коэф. потери напряжения
5. Выбрать метод прокладки провода/кабеля
6. Ввести в затемненное голубым текстовое поле значения тока/мощности.
7. Расчитать.
- Вложения
-
- ps.gif (38.18 КБ) 973 просмотра
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
- 1bullet
- Специалист
- Сообщения: 722
- Зарегистрирован: 11 фев 2008, 01:07
- Модель: ГАЗ-66-15
- Откуда: Урал д. Меркитасиха.
Re: Программа для расчёта сечения проводов
Скачал! Спасибо!
Но интересно - при потерях 10%, расчитанное сечение провода меньше, чем при потерях 4%. Или закон ОМА перестал действовать? Или чего-то я не догоняю.
Но интересно - при потерях 10%, расчитанное сечение провода меньше, чем при потерях 4%. Или закон ОМА перестал действовать? Или чего-то я не догоняю.
- 1bullet
- Специалист
- Сообщения: 722
- Зарегистрирован: 11 фев 2008, 01:07
- Модель: ГАЗ-66-15
- Откуда: Урал д. Меркитасиха.
Re: Программа для расчёта сечения проводов
У меня есть арматурный калькулятор. Может кому надо?
- OSS
- Новообращенный
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 16 янв 2010, 11:36
- Модель: STAR
- Откуда: Москва (СВАО)
- Контактная информация:
Re: Программа для расчёта сечения проводов
1bullet писал(а):Но интересно - при потерях 10%, расчитанное сечение провода меньше, чем при потерях 4%. Или закон ОМА перестал действовать? Или чего-то я не догоняю.
Все правильно, чем толще провод, тем меньше потеря напряжения. Если мы хотим из 12 вольт АКБ довести до потребителя 10,8в (потеря 10%) то при этом провод потребуется значительно тоньше, чем если бы нужно было довести 11,5в (потеря 4% напряжения от начального)..
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
- 1bullet
- Специалист
- Сообщения: 722
- Зарегистрирован: 11 фев 2008, 01:07
- Модель: ГАЗ-66-15
- Откуда: Урал д. Меркитасиха.
Re: Программа для расчёта сечения проводов
Понятно! Речь идёт о заданных потерях, а не возникающих, в расчётном сечении.